Bonjour,

J'ai une question à propos de NF C15-164. Notre société fabrique et vend des systèmes d'inspection pour l'industrie alimentaire. Pour les ventes en France, conformément a la norme, nous devons avoir un voyant orange pour indiquer que la machine est sous tension.
Cette spécification a été annulée et éventuellement remplacée par la norme NF C15-160 d'octobre 2018 et aucune mention du voyant orange dans la norme.

Est-ce toujours nécessaire? Nous le mettons uniquement sur des machines à vendre en France et nous aimerons bien, si possible, de nous en passer.

Nos machines sont actuellement équipées de 3 voyants (vert pour allumé, rouge pour les rayons X en fonctionnement et orange pour les défauts), ainsi que d'un voyant blanc à l'avant pour indiquer que les rayons X sont opérationnels.

Les requêtes avec BV ont été inutiles.
Revenir en haut Aller en bas
Fred
Homme-canon
Homme-canon
Fred



Norme NF C15-164 Empty
MessageSujet: Re: Norme NF C15-164   Norme NF C15-164 EmptyMar 19 Nov 2019 - 19:01

Bonsoir,
La norme NFC 15164 de novembre 1976 qui complétait la norme générale NFC 15160 de novembre 1975 a été abrogée et remplacée par la norme NFC 15160 version 2011, rendu obligatoire par l’arrêté du 22 Août 2013. Ce même arrêté a été remplacé par l’arrêté du 29 Septembre 2017 qui ne rend plus d’application obligatoire la norme, en sachant que celle ci a été remplacée par la norme NFC 15160 version 2018, qui ne correspond plus qu’à une note de calcul de dimensionnement des protections biologiques. C’est le bazard (oui, je reste poli, on est sur un forum parcouru par le monde entier....), mais c’est comme ça....
Bref, la couleur des voyants n’est plus imposée, l’essentiel, c’est qu’il y ai une signalisation associée à la mise sous tension et une autre, associée à l’émission de rayonnements X. Attention, si vos installations  sont équipées d’obturateur : la signalisation d’émission de rayonnement X doit alors être associée à la position de l’obturateur.

_________________
Fred :pig:

Norme NF C15-164 459774 IRSN
Revenir en haut Aller en bas
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



Norme NF C15-164 Empty
MessageSujet: Re: Norme NF C15-164   Norme NF C15-164 EmptyMar 19 Nov 2019 - 20:40

excellente réponse de Fred

Les éléments électricité et signalisation ont été volontairement sortis de la 15-160

On ne peut en vouloir à la commission ( à laquelle j'ai participé ) de vouloir éviter les chocs entre décisions ASN, décrets et normes

Pour le reste ce sont les décisions ASN qui priment sur les normes et eux qui choisissent les bases légales et scientifiques à valider ou préconiser

mais effectivement plus de couleurs de signaux lumineux

et accessoirement ( décision ASN ) plus de système de surveillance des patients dans les locaux qui en contiennent, et pas davantage de coupure de feuillure de porte ( en clair tu peux entr'ouvrir la porte pour veiller sur le patient lol!
Revenir en haut Aller en bas
vivekorn
Spectateur
Spectateur




Norme NF C15-164 Empty
MessageSujet: Re: Norme NF C15-164   Norme NF C15-164 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 11:36

Merci beaucoup pour vos réponses compréhensives. Mon directeur technique m'a alors dit que la lumière sur l'interrupteur principale (blanche) comptera comme signalisation associée à la mise sous tension.
Revenir en haut Aller en bas
 
Norme NF C15-164
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Norme NFC 15 160
» NORME NFC 15 160
» Norme NF C 15-160
» Paravent et Norme NFC 15-160
» norme 15-160

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Réglementation :: Mise en conformité-
Sauter vers: