Forum technique de RadioProtection Cirkus

Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org
 
RP CirkusRP Cirkus  AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
 

 Plusieurs questions

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
oblivion
Ventriloque
Ventriloque
oblivion



Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyLun 9 Jan 2012 - 14:36

Première question: est qu'une entreprise peut se permettre de dire :"nous pour le zonage on prend les débits d'équivalent de dose et on met 0.5 microSv/h au lieu des 80 microSv par mois et limite de zone verte à 10 microSv/h au lieu des 25 microSv en 1h"?

Deuxième question: dans un local où il y a un système qui fait de l'évaporation d'effluents contenant de l'eau tritiée, serait-il judicieux ou obligatoire d'avoir des EPI (genre tenue ventilée) adaptés au risque tritium en cas d'incident?

Troisième question: toujours dans ce procédé d'évaporation, il y a un ajout d'eau déminéralisée pour le "lavage" des vapeurs, pour ne rejeter que du tritium. N'est ce pas de la dilution ce qui est , il me semble , interdit pour les rejets atmosphériques?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Re: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyLun 9 Jan 2012 - 14:50

Bonjour
En ce qui concerne la première question une entreprise a toujours la possibilité de définir les critères pratiques ( 0.5 microSv/h au lieu des 80 microSv par mois) lorsque ce n'est pas précisé dans la réglementation. Une condition être plus restrictif qque la réglementation et pas moins comme dans l'exemple cité à la suite (limite de zone verte à 10 microSv/h au lieu des 25 microSv en 1h").
Pour les autres questions sur le tritium, cela rejoins des discussions qui ont eu lieu.
A part la tenue ventilée par d'autre réel moyen pour se soustraire à une exposition au tritium. Encore faut-il que l'activité mise en jeu soit significative.
Côté dilution est-ce que le procédé est prévu à l'initial comme cela ?
KLOUG
Revenir en haut Aller en bas
oblivion
Ventriloque
Ventriloque
oblivion



Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Re: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyLun 9 Jan 2012 - 14:56

L'activité volumique tritium qu'on m'a donné dans les effluents avant évaporation serait en moyenne de 180 MBq/m3.
Le procédé est prévu comme ça à l'initial.
Revenir en haut Aller en bas
oblivion
Ventriloque
Ventriloque
oblivion



Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Re: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyMar 10 Jan 2012 - 15:54

Nouvelle question: à l'extérieur du bâtiment contenant ce système d'évaporation il y a de la tuyauterie permettant l'envoi des distillats contenant du tritium en grande partie et peut être des traces d'émetteurs beta vers une tour de vaporisation à quelques mètres du bâtiment. Cette tuyauterie est protégée juste par des barrières métalliques sans signalisation d'un potentiel risque de contamination en cas de rupture.
Quelle serait la bonne solution de signalisation à mettre sachant qu'il n'y a pas de DED significatif?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Re: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyMar 10 Jan 2012 - 16:27

Bonsoir
Puisque c'est du tritium, c'est sûr qu'il n'y a pas de débit de dose (ou débit d'équivalent de dose).
On pourrait simplement signaler que la tuyauterie en question continent des effluents radioactifs.
Un trisecteur noir sur fond jaune.
Attention ! la signalisation radioprotection (le zonage) n'est a utilisé qu'en situation normale de travail et pas en situation incidentelle ou accidentelle.
KLOUG
Revenir en haut Aller en bas
Klax
Homme-canon
Homme-canon




Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Re: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyMar 10 Jan 2012 - 16:30

Oblivion, pour les prochaines questions :
met un titre explicite au sujet et poste une question par sujet => plus facile pour les lecteurs de s'y repérer Wink

klax

_________________
J'aime pas les matins...Plusieurs questions Zzzzz-9758
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rpcirkus.org
oblivion
Ventriloque
Ventriloque
oblivion



Plusieurs questions Empty
MessageSujet: Re: Plusieurs questions   Plusieurs questions EmptyMer 11 Jan 2012 - 0:00

Oui pas penser désolé ^^ Merci des réponses
Revenir en haut Aller en bas
 
Plusieurs questions
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection
» Ecrantage et plusieurs radionucléides
» Protection contre plusieurs sources
» Questions sur la NT 85/114
» Plusieurs radiographies bras enfants 5ans

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: La RP en INB-ICPE-
Sauter vers: